IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Чем закрытые системы теплоснабжения лучше открытых?
Черноморченко
сообщение 19.1.2011, 6:36
Сообщение #1


Постоянный посетитель
***

Группа: Члены партнерства
Сообщений: 67
Регистрация: 17.1.2011
Пользователь №: 4742



В закрытых системах теплоснабжения затраты электрической энергии на циркуляцию теплоносителя выше чем в открытых.
В закрытых системах теплоснабжения потери тепловой энергии при транспортировке больше чем в открытых.
Надежность теплоснабжения в закрытых системах ниже чем в открытых.
Достоверность измерений в закрытых системах теплоснабжения зачастую ниже чем в открытых.
В чем же преимущество?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Каханков Андрей
сообщение 2.2.2011, 13:30
Сообщение #2


Обживается
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 13.3.2008
Из: Тольятти
Пользователь №: 48



Сергей Иванович, расход в подающем трубопроводе ПТС должен вычисляться как сумма расходов: на отопление плюс среднечасовой расход на ГВС, это как минимум; Gптс = Gот + Gгвс. Точнее можно и нужно расход по ПТС вычислять с учетом соотношения нагрузок ГВС и отопления, с определенным коэффициентом добавляется циркуляционный расход в контуре ГВС. В обратке к расходу отопления добавляется циркрасход ГВС. Так, что расход теплоносителя в теплосети открытой системы априори выше, чем расход теплоносителя в закрытой системе при равных прочих условиях. Про сложности с соблюдением гидравлических и температурных режимов я писал выше (26.01.11. 15-06). Про учет и говорить не приходится. График 180/40? Могу ответить только: Манюк В.И., Каплинский Я.И. и др. "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей"; Зингер Н.М. "Гидравлические и теплофикационные режимы тепловых сетей"; Громов Н.К. и др. "Водяные тепловые сети"; Сорокин И.М и др. "Наладка систем централизованного теплоснабжения"; и т.д.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Черноморченко
сообщение 3.2.2011, 0:12
Сообщение #3


Постоянный посетитель
***

Группа: Члены партнерства
Сообщений: 67
Регистрация: 17.1.2011
Пользователь №: 4742



Модель очень упрощенная, теплоемкость воды условно принята равной 1.
Для обеспечения нагрузки отопления равной 1 Гкал/ч при графике 150/70 расход теплоносителя из тепловой сети должен быть равным 1/(150-70)*1000=12.50 т/ч.
Чтобы подать потребителям 3.85 т/ч воды на ГВС с температурой 70 гр.Ц в открытой системе теплоснабжения необходимо смешать 0 т/ч теплоносителя из подающего трубопровода с температурой 150 гр.Ц и 3.85 т/ч теплоносителя из обратного трубопровода с температурой 70 гр.Ц.
В результате: расход теплоносителя из тепловой сети в подающем трубопроводе 12.50+0=12.50 т/ч, а в обратном трубопроводе тепловой сети 12.50-3.85=8.65 т/ч, что и написано в приведенном примере от 30.01.2011.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Черноморченко   Чем закрытые системы теплоснабжения лучше открытых?   19.1.2011, 6:36
- - Каргапольцев Василий   Цитата(Черноморченко @ 19.1.2011, 6:36) ....   19.1.2011, 6:40
|- - Черноморченко   Расчет плотности и энтальпии теплоносителя в совре...   20.1.2011, 0:47
|- - Каргапольцев Василий   Цитата(Черноморченко @ 20.1.2011, 0:47) Р...   20.1.2011, 8:17
- - Иванчура Владимир   Да ваще поподробнее, ИМХО не очевидные утверждения   19.1.2011, 7:58
- - Каргапольцев Василий   Цитата(Черноморченко @ 19.1.2011, 6:36) В...   20.1.2011, 8:29
- - Иванчура Владимир   Возник вопрос: систематика, вызванная изменением х...   20.1.2011, 11:08
|- - Каргапольцев Василий   Цитата(Иванчура Владимир @ 20.1.2011, 11...   20.1.2011, 11:51
|- - Черноморченко   QUOTE (Каргапольцев Василий @ 20.1.2011, 11...   22.1.2011, 3:57
|- - Каргапольцев Василий   Цитата(Черноморченко @ 22.1.2011, 3:57) Т...   22.1.2011, 9:26
- - Никитин Павел   Вот это круто! Привез свои приборы в поверку ,...   22.1.2011, 12:17
|- - Черноморченко   1. Должен признаться, что таких протоколов я не ви...   25.1.2011, 20:51
|- - Каргапольцев Василий   Цитата(Черноморченко @ 25.1.2011, 20:51) ...   26.1.2011, 7:32
- - Иванчура Владимир   Строго говоря в любом протоколе указыыаются услови...   25.1.2011, 23:04
- - Каханков Андрей   1. В открытых системах теплоснабжения, требуемая п...   26.1.2011, 14:06
|- - А. Лупей   На все сто солидарен с Андреем Евгеньевичем! О...   26.1.2011, 20:01
|- - Черноморченко   Безмерно рад, что мы вернулись к сути вопроса. Обс...   27.1.2011, 0:12
||- - Каргапольцев Василий   Цитата(Черноморченко @ 27.1.2011, 0:12) ....   27.1.2011, 7:30
|- - Черноморченко   QUOTE (А. Лупей @ 26.1.2011, 20:01) ...На...   29.1.2011, 13:58
|- - Черноморченко   Обещаный пример Нагрузка отопления 1 Гкал/ч, нагру...   30.1.2011, 0:13
- - Каханков Андрей   Черноморченко писал:ЦитатаСтолкнулся с пилотным пр...   27.1.2011, 9:17
- - А. Лупей   Подпитка в 5-10% - это нереально. Так не бывает. 2...   27.1.2011, 21:42
|- - Черноморченко   По порядку 1. Проект не просто согласован, он реал...   29.1.2011, 13:25
|- - Черноморченко   QUOTE (А. Лупей @ 27.1.2011, 21:42) Подпи...   29.1.2011, 13:40
- - Каргапольцев Василий   Вопрос С.И.Черноморченко в начале этого обсуждения...   28.1.2011, 7:44
|- - Черноморченко   QUOTE (Каргапольцев Василий @ 28.1.2011, 7...   29.1.2011, 13:32
- - Каханков Андрей   Сергей Иванович, что-то пример, сдаётся мне, не оч...   31.1.2011, 15:47
|- - Черноморченко   1. Расчет сделал для графика 180/40 чтобы показать...   1.2.2011, 0:23
- - Каханков Андрей   Сергей Иванович, расход в подающем трубопроводе ПТ...   2.2.2011, 13:30
|- - Черноморченко   Модель очень упрощенная, теплоемкость воды условно...   3.2.2011, 0:12
|- - Черноморченко   Теперь о графике: 180/40 сложно для понимания, сог...   3.2.2011, 0:39
- - Каханков Андрей   Сергей Иванович, отвечу в понедельник.   4.2.2011, 15:59
- - Каханков Андрей   Сергей Иванович, понятно, что при большей разности...   7.2.2011, 11:35
|- - Черноморченко   Со статьей хотелось бы ознакомиться, жду. Графики ...   8.2.2011, 22:13
- - Каханков Андрей   Сергей Иванович, плиз E-mail.   8.2.2011, 22:27
|- - Черноморченко   Андрей Евгеньевич, спасибо за статью. Теперь по су...   11.2.2011, 0:57
- - Каханков Андрей   Сергей Иванович, извини, ничего не понял по сущест...   11.2.2011, 9:04
|- - Черноморченко   Расход теплоносителя на ГВС обратнопропорционален ...   14.2.2011, 8:48
- - Каханков Андрей   Сергей Иванович, извини, надоело из пустого в поро...   14.2.2011, 10:32
- - Черноморченко   QUOTE (Каханков Андрей @ 14.2.2011, 10:32...   17.2.2011, 0:32
- - Черноморченко   По праде я расчитывал на аргументированное обсужде...   1.3.2011, 0:26


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 10:14