IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Применение двухтарифных счетчиков горячей воды
Дмитрий Квашнин
сообщение 6.6.2008, 11:48
Сообщение #1


Залетел на огонек
*

Группа: Члены партнерства
Сообщений: 8
Регистрация: 30.5.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 73



Приветствую всех участников форума.
В разных ветках на этом форуме упоминаются двухтарифные счетчики на горячую воду. Поэтому я решил, задать этот вопрос здесь.
Какими документами регламентируется применение этих счетчиков на территории России?
Я знаю только одно упоминание о возможности их применения - в "Правилах предоставления коммунальных услуг гражданам".
И если есть опыт их практического внедрения и эксплуатации, поделитесь, пожалуйста.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Иванчура Владими...
сообщение 6.6.2008, 12:26
Сообщение #2


Старожил
****

Группа: Члены партнерства
Сообщений: 521
Регистрация: 2.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 33



Цитата(Дмитрий Квашнин @ 6.6.2008, 12:48) *
Я знаю только одно упоминание о возможности их применения - в "Правилах предоставления коммунальных услуг гражданам".


Насколько я понимаю, речь идео не о водосчетчиках, а о специальной тарификации горячей воды в зависимости от ее температуры.

Я, честно говоря, не знаю вообще ни одного документа, регламентирующего установку даже простых водосчетчиков
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Кузник
сообщение 7.6.2008, 9:49
Сообщение #3


Старожил
****

Группа: Члены партнерства
Сообщений: 290
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 42



Вопрос многотарифности для воды (горячей или холодной) лежит в сфере экономических интересов водоканалов и тепловой сети. Цель (в рыночной экономике) применения таких тарифов, снижение нагрузки сети в пиковые часы (электро или водо или др.). Именно водоканалам может быть выгодно снижение потребления ресурса в часы пиковых нагрузок, соответственно именно они и могут инициировать появление и применение таких тарифов. С точки зрения законодательства РФ, такое возможно, технически тоже. Как вы понимаете в затратах водоканалов и тепловых сетей большой процент в себестоимости электроэнергия, поэтому первый фактор по которому они могут инициировать применение таких тарифов это если они в свою очередь имеют преференции в эти часы от электроснабжающих организаций (а я о таком пока не слышал). И второй фактор если в городе существует нехватка по мощности снабжения водой и ее следует распределить, "нехватка" бывает часто, но не вопрос, что водоканалы захотят из-за этого идти на потерю сборов (денег), это по меньшей мере глупо с их стороны (проблемы же не у них а у потребителей). Скорее они предложат построить новый водозабор. Так , что в вероятность появления таких тарифов в ближайшие годы, верится с трудом.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Дмитрий Квашнин
сообщение 7.6.2008, 10:43
Сообщение #4


Залетел на огонек
*

Группа: Члены партнерства
Сообщений: 8
Регистрация: 30.5.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 73



Когда я писал о многотарифности учета горячей воды, я имел ввиду тарификацию по температуре. И это выгодно не водоканалам и тепловым сетям, а конечному потребителю коммунальных услуг.
Мой вопрос возник потому, что я увидел в одной из веток этого форума совет установить водосчетчик горячей воды, который, если температура больше 40°С пишет в одну ячейку, если меньше в другую. Установка таких приборов, на мой взгляд, ставит ТСЖ и управляющие компании в очень неудобное положение. Соответственно, чтобы жильцу рассчитывали его потребление по такому счетчику, нужна очень серьезная аргументация, а не косвенное упоминание в правилах.
Более того, я попытался найти в интернете описание таких счетчиков, и к удивлению своему, не нашел ни одного типа такого прибора.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Дмитрий Квашнин   Применение двухтарифных счетчиков горячей воды   6.6.2008, 11:48
- - Каргапольцев Василий   Дмитрий, напомните, в каком пункте 307-го постанов...   6.6.2008, 12:12
|- - Дмитрий Квашнин   Цитата(Каргапольцев Василий @ 6.6.2008, 15...   7.6.2008, 10:27
- - Иванчура Владимир   Цитата(Дмитрий Квашнин @ 6.6.2008, 12:48)...   6.6.2008, 12:26
|- - Кузник   Вопрос многотарифности для воды (горячей или холод...   7.6.2008, 9:49
|- - Дмитрий Квашнин   Когда я писал о многотарифности учета горячей воды...   7.6.2008, 10:43
|- - Кузник   Цитата(Дмитрий Квашнин @ 7.6.2008, 11:43)...   8.6.2008, 15:20
|- - dmitriy Rostovskiy   Вода горячая, это когда из крана вода бежит с темп...   26.7.2008, 17:42
- - Иванчура Владимир   Ух, какой резкий пользователь появился. Знаете, в ...   26.7.2008, 19:17
|- - Кузник   Я тут был в Риге, встречался с директором тепловых...   27.7.2008, 20:54
|- - dmitriy Rostovskiy   Цитата(Иванчура Владимир @ 26.7.2008, 20...   29.7.2008, 11:57
|- - Иванчура Владимир   Цитата(dmitriy Rostovskiy @ 29.7.2008, 12...   29.7.2008, 14:48
|- - Кузник   Похоже достигнут конценсус.   30.7.2008, 7:35
- - korro   А известны ли случаи реального воплощения этого по...   28.9.2008, 21:37
- - andreychikov   Здравствуйте, уважаемый korro! Попытаюсь освет...   30.9.2008, 8:42
- - Кузник   Обращаю ваше внимание, что перетом не возникает по...   3.10.2008, 12:37


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 9:10