> Регулирование отопления, зависящее от погоды
Слава
сообщение 15.6.2009, 10:27
Сообщение #1


Залетел на огонек
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 11.6.2009
Пользователь №: 4476



День добрый!

Слышал, что есть какое то регулирование отопления, зависящее от погоды
Можно ли такое установить в ТСЖ, чтобы меньше платить?

Спасибо!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Иванчура Владими...
сообщение 15.6.2009, 10:40
Сообщение #2


Старожил
****

Группа: Члены партнерства
Сообщений: 521
Регистрация: 2.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 33



Ну строго говоря в ТСЖ устанавливать такое только чтобы меньше платить, смысла нет. Проще нанять дедка, который будет утром смотреть на градусник и прижимать подачу smile.gif

Вообще такие вещи есть, и снижение оплаты только побочный продукт. Главное - это комфорт жильцов, которым не жарко в оттепели. В Петербурге такие проекты реализует ТЭМ, Взлет и Теплоком. Если хочется подробностей, то задавайте вопросы, постараемся ответить
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Кузник
сообщение 18.6.2009, 8:08
Сообщение #3


Старожил
****

Группа: Члены партнерства
Сообщений: 290
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 42



Я немножко уведу разговор в сторону, расскажу про регулирование в общественных зданиях. В жилом же здании все немножко по другому, там следует сделать стимул (установить поквартирный учет тепла) для квартиры, что бы был смысл регулировать.
Существующая система отопления общественных зданий не предполагает снижения потребления тепловой энергии неиспользуемых в данный момент времени помещений (кабинетов). К примеру, время работы здания школы это, как правило, с 8-00 до 20-00, но уровень занятости при этом кабинетов не превышает 60%. То есть здание отапливается круглосуточно (720 часов в месяц), а используется по назначению не более трети времени (12×5×4=240). Если считать в среднем температуру в помещении + 20°С (штатный режим отопления), а на улице - 8°С (средняя зимняя температура на большинстве территории России), то энергия, потребленная зданием, есть произведение площади ограждающих конструкций здания - S, на приведенный коэффициент теплопередачи и на разность температур, в нашем случае 28°С (Q = S × K × 28). Если иметь возможность отключать отдельные кабинеты от отопления (поддерживать температуру около 7°С, вместо 20°С (экономный режим отопления), при этом разность температур составит 15°С), то энергия потребляемая кабинетом в это время будет (Q = S × K × 15), то есть почти в два раза меньше чем при штатном режиме.
Проблема реконструкции зданий и создания в них системы, позволяющей переходить в экономный режим отопления до сегодняшнего дня не имела экономически целесообразного инженерного решения, для его применения. Применение клапанов с термостатами, распространенных в жилом секторе, не давало эффекта в общественных зданиях в силу отсутствия стимула у работников ответственных за кабинет, в котором нужно регулировать потребление тепла. К тому же попытки такого регулирования приводит к тому, что начинать работу придется в холодном кабинете (+7°С), и на прогрев кабинета уйдет от 0,5 до 2 часов.
Предлагаемый проект повышения эффективности системы отопления построен на новой отечественной разработке компании SAYANY - платформы радиообмена (433мГц или 868мГц) и клапана с электроприводом для отопительной батареи имеющего радиоинтерфейс на этой платформе. На данной платформе в 2008 году организован радиосбор с квартирных счетчиков воды более чем в 40 000 квартирах в РФ.
Вот как будет выглядеть система в действии. Сотрудник, работающий в кабинете (учитель, врач, чиновник и т.д.), закончив работу в кабинете, сдает ключ от кабинета вахтеру (охраннику). Вахтер отмечает в компьютере «ключ сдан», компьютер по радиоканалу дает команду клапану установленному на батарее в кабинете, перейти в экономный режим (закрыть батарею). Далее по введенному заранее графику компьютер дает команду на прогрев кабинета за определенное время до начала работы кабинета, время рассчитывается автоматически с учетом из температуры воздуха на улице.
Преимущество данного проекта заключается в том, что привод клапана на отопительной батарее работает от двух пальчиков батареек типа АА (как в телевизионном пульте), а команды на переход из штатного режима в экономный и обратно, принимает по радио. Монтаж такого оборудования будет занимать не более 30 минут на отопительную батарею и не потребует особых знаний, простой слесарь легко установит клапан с приводом.
Стоимость оборудования при массовом производстве не превысит 1400 рублей из расчета на одну батарею (как правило, одна батарея на кабинет), монтаж не будет превышать 650 рублей (итого затрат 2050 рублей). Средний кабинет 18 м2, стоимость отопления в месяц одного м2 составляет в среднем около 12 руб. (и будет расти) × 8 месяцев отопительного сезона = 96 руб. умноженное на 18 метров = 1728 руб. Прогнозируемое как минимум 30% снижение потребления тепловой энергии даст экономический эффект в течение четырех лет в размере 2074 рублей, что позволяет утверждать об окупаемости проекта с учетом прогноза дальнейшего роста стоимости тепла не более 4 лет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Вадим
сообщение 13.7.2009, 15:24
Сообщение #4


Старожил
****

Группа: Члены партнерства
Сообщений: 307
Регистрация: 22.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4462



Цитата(Слава @ 15.6.2009, 11:27) *
День добрый!

Слышал, что есть какое то регулирование отопления, зависящее от погоды
Можно ли такое установить в ТСЖ, чтобы меньше платить?

Спасибо!

В ТСЖ такое не подходит.
Только на маленькой гуталиновой фабрике:)))
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Иванчура Владими...
сообщение 13.7.2009, 15:38
Сообщение #5


Старожил
****

Группа: Члены партнерства
Сообщений: 521
Регистрация: 2.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 33



Это почему?