IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Closed TopicStart new topic
> Какие проблемы могут возникнуть из-за установки узла учета тепла?
Николай Смирнов
сообщение 20.9.2007, 11:49
Сообщение #1


Залетел на огонек
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 20.9.2007
Пользователь №: 29



Этим летом в нашем доме установили узел учета тепла в подвале. После этого вода из крана стала идти с примесью воздуха, на вид как газированная. За месяц до этого мы поставили счетчики в квартире, но не рассчитывались по ним - председатель ЖСК не принимал показания до установки общедомового узла. Может ли этот воздух привести к тому, что квартирные счетчики будут показывать завышенный расход воды в квартире? Приборы общедомового узла произведены фирмой Теплоком (монтировала другая организация). Может быть ваши специалисты подскажут, может ли узел быть причиной таких проблем или надо искать в другом месте? Неправильном монтаже, например.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
andreychikov
сообщение 4.12.2007, 14:17
Сообщение #2


Обживается
**

Группа: Члены партнерства
Сообщений: 15
Регистрация: 23.11.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 36



Цитата(Николай Смирнов @ 20.9.2007, 12:49) *
Этим летом в нашем доме установили узел учета тепла в подвале. После этого вода из крана стала идти с примесью воздуха, на вид как газированная. За месяц до этого мы поставили счетчики в квартире, но не рассчитывались по ним - председатель ЖСК не принимал показания до установки общедомового узла. Может ли этот воздух привести к тому, что квартирные счетчики будут показывать завышенный расход воды в квартире? Приборы общедомового узла произведены фирмой Теплоком (монтировала другая организация). Может быть ваши специалисты подскажут, может ли узел быть причиной таких проблем или надо искать в другом месте? Неправильном монтаже, например.


Здравствуйте, Николай!
Проконсультировавшись со специалистами нашей компании, довожу до Вашего сведения:
1. Наличие газовых включений в измеряемой среде может привести к хаотическим, недостоверным показаниям как электромагнитных преобразователей расхода, так и тахометрических счётчиков воды (это приборы узла учёта тепла в Вашем доме, а так же водосчётчики в Вашей квартире).
Об этой проблеме уже очень много говорилось и писалось. Для примера можно обратиться к материалам XXVI –ой международной научно-практической конференции «Коммерческий учёт энергоносителей», состоявшейся в г. Санкт-Петербурге 20-22 ноября 2007 года. В работе Магала В.А., к.т.н., заместителя директора ЗАО НПО «Промприбор», и Манина А.Л., технического директора ЗАО НПО «Промприбор», «О небалансе расходов в закрытых системах теплоснабжения» подробно исследовался вопрос искажения показаний из-за наличия в теплоносителе нерастворённого воздуха. В статье подтверждается, что данный фактор может вносить существенные искажения в учёт потребления горячей воды. Водосчётчики в Вашей квартире, скорее всего, будут завышать показания, так как вместе с водой Вы будете получать некоторое количество воздуха, который потом улетучится.
Условно говоря, если необходимо использовать один литр воды (например, при содержании в ней воздуха в объеме 10%), надо знать, что вместо 1000мЛ Вы получите 900мЛ. Значит, чтобы получить необходимый результат, придётся израсходовать дополнительное количество воды. Таким образом, Ваш водосчётчик покажет больший расход. В случае если загазованность теплоносителя происходит до узла учёта в Вашем доме, то и теплосчётчик будет выдавать ложные показания.
2. Однозначно можно сказать, что оборудование нашей фирмы никоим образом не может повлиять на загазованность теплоносителя.
3. Так же как и оборудование, «неправильный монтаж» едва ли может повлиять на загазованность воды. Скорее всего, это может быть связано с нарушением работы системы химводочистки (ХВО) на источнике теплоснабжения. Специалисты нашей компании рекомендуют устанавливать на вводе системы теплопотребления «Сепаратор микропузырьков и шлама», например, Spirovent Air & Dir.
С уважением специалист по техническому анализу ЗАО "НПФ Теплоком" Андрейчиков Д.Л.