Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
12.4.2011, 12:50
Сообщение
#1
|
|
![]() Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Члены партнерства Сообщений: 291 Регистрация: 23.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6 |
Если я правильно понимаю, то, согласно нашему законодательству, датчики давления не обязательно должны входить в состав узла учета.
Уверена, что разработчики закона не просто забыли о существовании приборов, измеряющих давление (надеюсь, во всяком случае). Это было сделано с осознанием целесообразности. Но с другой стороны у нас существуют достаточно большие заводы по изготовлению этих самых датчиков давления. И никто не будет вкладывать деньги в изготовление приборов, которые никому не нужны. Не могли бы вы мне помочь разобраться? Нужны ли датчики давления в узле? Может быть не в каждом? Как понять председателю ТСЖ, например, нужен ли ему такой прибор в доме? |
|
|
|
12.4.2011, 13:14
Сообщение
#2
|
|
![]() Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Члены партнерства Сообщений: 521 Регистрация: 2.11.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 33 |
|
|
|
|
14.4.2011, 22:42
Сообщение
#3
|
|
![]() Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Члены партнерства Сообщений: 185 Регистрация: 20.3.2008 Из: с.петербург Пользователь №: 53 |
Датчики давления не только учавствуют в процессе измерения потребленного зданием количества тепловой энергии, но и контролируют параметры теплоносителя. Председатель может и не догадываться, что это помогает оперативнее определяться с нештатными ситуациями, и является источником необходимой информации при проведении энергосберегающих мероприятий. Экономим 2-3% от стоимости узла учета тепла, а потом будем терять большие деньги при принятии неточных решений.Если делать- то сразу хорошо.
|
|
|
|
17.4.2011, 22:36
Сообщение
#4
|
|
|
Постоянный посетитель ![]() ![]() ![]() Группа: Члены партнерства Сообщений: 67 Регистрация: 17.1.2011 Пользователь №: 4742 |
Преобразователи давления устанавливаются при суммарной тепловой нагрузке более 0.5 Гкал/ч (по Правилам учета...). На практике увеличение точности измерения при установке преобразователей давления происходит в предолах долей процента, т.е. не существенно. Зато дополнительная информация о параметрах теплоносителя (давлении) существенно помогает при анализе данных теплопотребления, потому установка преобразователей давления является предпочтительной и при меньших нагрузках. Наличие дополнительной информации позволяет своевременно принять правильное решение при принятии отчета о теплопотреблении, не доводя дело до арбитража, что экономит деньги и время потребителя.
|
|
|
|
18.4.2011, 0:14
Сообщение
#5
|
|
![]() Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Члены партнерства Сообщений: 185 Регистрация: 20.3.2008 Из: с.петербург Пользователь №: 53 |
А ситуации с авариями? Утечки теплоносителя?
|
|
|
|
10.5.2011, 6:14
Сообщение
#6
|
|
|
Постоянный посетитель ![]() ![]() ![]() Группа: Члены партнерства Сообщений: 67 Регистрация: 17.1.2011 Пользователь №: 4742 |
|
|
|
|
![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 5:40 |